<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该烧了吧&nbsp;&nbsp;答案还是楼主揭晓吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1096827.html]]></link>
 <author><![CDATA[hejian96]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2011 04:10:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是烧毁了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1096822.html]]></link>
 <author><![CDATA[徐永阳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2011 04:02:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼qiangguoyu3于2011-07-19 14:15发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主啊 ，，315的变压器额定输出电流为380A左右，如果你的电流在700A左右的话，烧变压器那是迟早的事，请注意吧，
[/quote]
不管是输出电流是380A与454A二个全说的不只是对一半，怎么说呢，按道理315KVA变压器，是在全阻性的情况下他才可以输出电流在4 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1096425.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangyajiang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2011 07:01:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是零负载的话，而你高压保险按规定要求安装上去，一送电就烧保险丝，那样烧的机会是比较大的，还是匝间短路等]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1096419.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangyajiang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2011 06:47:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[380A肯定是错的，标注的应该是454A]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼qiangguoyu3于2011-07-20 08:46发表的&nbsp;&nbsp;:

我说说的380A 的电流是指变压器上标注的输出电流。自己找个变压器去看看吧，400的变压器额定输出才多少个电流啊，315的能用到700A 左右，变压器是高压，不是24V想换就换的
[/quote]
380A肯定是错的，标注的应该是454A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1096412.html]]></link>
 <author><![CDATA[fsyujing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2011 06:11:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[正确电流的是472A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1096024.html]]></link>
 <author><![CDATA[龙朝晖]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2011 11:04:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能拆就拆吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1094989.html]]></link>
 <author><![CDATA[我最爱的女孩]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jul 2011 00:03:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有糊味&nbsp;&nbsp;还是吊芯看看吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1094875.html]]></link>
 <author><![CDATA[顺达五金电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Jul 2011 14:47:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[315KVA用到700A的话，不用测了，烧了，差不多用到500KVA了，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1094864.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控的鱼]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Jul 2011 14:35:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该要更新一个啦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1093781.html]]></link>
 <author><![CDATA[罗丕宪]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2011 01:22:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器油 还多吗&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1093769.html]]></link>
 <author><![CDATA[我最爱的女孩]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2011 01:06:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼liuhuaxing于2011-07-19 14:50发表的&nbsp;&nbsp;:

315的变压器额定输出电流为380A左右 你怎么算出来的？还有74.86A的 电流到哪儿去了？
[/quote]
我说说的380A 的电流是指变压器上标注的输出电流。自己找个变压器去看看吧，400的变压器额定输出才多少个电流啊，315的能用到700A 左右，变压器是高压，不 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1093755.html]]></link>
 <author><![CDATA[qiangguoyu3]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2011 00:46:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哈哈&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;赶快去买个新的吧 [s:33]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1093459.html]]></link>
 <author><![CDATA[fffsjm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2011 10:45:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[10kv变压器做高压耐压试验电压为35~42kv。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1093354.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨勇]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2011 07:34:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[测量变压器绝缘阻值必须通额定高压下进行，才能判定绝缘是否破坏。另315KVA变压器低压侧700A电流太高，早超出峰值。(315KVA变压器低压侧电流约472A).]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1093348.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨勇]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2011 07:28:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主karui于2011-07-19 10:43发表的 10KV变压器烧了 :
公司315KVA的变压器出毛病了，烧高压保险，刚开始以为是负载大了超的，电流700多安。重新换上一送电又把保险烧了。把低压端电源线拆除。测量相与相与零电阻，电阻平衡。对地无穷大。高压也是一样。低压对高压电阻也无穷大。放点变压器油出来闻闻，有点焦味 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1093334.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2011 06:57:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼qiangguoyu3于2011-07-19 14:15发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主啊 ，，315的变压器额定输出电流为380A左右，如果你的电流在700A左右的话，烧变压器那是迟早的事，请注意吧，
[/quote]
315的变压器额定输出电流为380A左右 你怎么算出来的？还有74.86A的 电流到哪儿去了？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1093329.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2011 06:50:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼z4131246于2011-07-19 13:57发表的&nbsp;&nbsp;:
你最好要50KV的耐压测试仪测试下高压测的耐压性能怎么样，变压器的高压侧你用摇表很难量到真真的结果（我觉得你这问题很有可能是你们不经常检查变压器油导致变压器高压测的耐压性能下降）
[/quote]
呵呵，50KV的耐压够狠？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1093318.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2011 06:43:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意楼上说法！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1093310.html]]></link>
 <author><![CDATA[jjyyd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2011 06:25:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主啊 ，，315的变压器额定输出电流为380A左右，如果你的电流在700A左右的话，烧变压器那是迟早的事，请注意吧，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1093306.html]]></link>
 <author><![CDATA[qiangguoyu3]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2011 06:15:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你最好要50KV的耐压测试仪测试下高压测的耐压性能怎么样，变压器的高压侧你用摇表很难量到真真的结果（我觉得你这问题很有可能是你们不经常检查变压器油导致变压器高压测的耐压性能下降）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1093298.html]]></link>
 <author><![CDATA[z4131246]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2011 05:57:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器油有胡臭味那肯定是变压器烧了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1093274.html]]></link>
 <author><![CDATA[小帅哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2011 05:06:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[建议先用摇表摇摇在看看，测量相与相与零电阻，]]></title>
 <description><![CDATA[建议先用摇表摇摇在看看，测量相与相与零电阻，请问楼主那来零电阻？有点焦味，是多少有点。像这种故障是靠经验的查的？变压器烧的概率大。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-114237#1093242.html]]></link>
 <author><![CDATA[shenyijin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2011 04:27:04 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>