 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[智能式仪表功能多，包括可变电阻和热电阻性能，
1--P1与P2短接
3--P3
量程设置问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-11419#195670.html]]></link>
 <author><![CDATA[taipi-k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2008 11:04:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在我开始怀疑，这块远传压力表和显示仪表能否配套使用了，远传压力表是可变电阻信号。

而显示仪表可接受的只有线性电阻（0～400欧姆，说明书上所说），而1，2，3是接热电阻RT的，

可变电阻和热电阻是否是一种信号值得怀疑]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-11419#195561.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2008 06:49:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用调电阻来看显示表的数值，不要用显示表的的数值倒推电阻值。
或者说如果它们的比例关系是Y=aX+b的话，那么你的仪表与压力计对应关系为0=aX+b，且X不等于0，也就是b不等于0。
如果b不可调，则这个关系就这么建立了，只要a这个比例系数是稳定的，那么就可以说达到了我们的控制目的了。
最终，我们要做的就将Y与实际压力进 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-11419#195514.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2008 05:50:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[wo yao]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-11419#195504.html]]></link>
 <author><![CDATA[jidelin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2008 05:42:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接热电阻是可以的，第一副图中RT就表示热电阻。问题好像就在调整阻值上，当指针指到0MPa时

阻值不等于0，这个阻值是出厂时厂家设好的，根本不让用户调整。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-11419#195492.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2008 05:25:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果显示表的1、2、3（即P1、P2、P3）是可以接热电阻的，按照我自己的理解：
1--P1&P2
3--P3

2不接线

另外这种仪表肯定能够在参数里面进行修正，首先将远传表电阻调为0，将显示仪表显示值设为0MPa；再将远传表电阻调位400，将显示仪表显示值设为0.6MPa。这样再拨动远传表的电阻的话，显示仪表就能显示出对应的变化值了。 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-11419#195486.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2008 05:17:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[显示仪表接线图中的P1,P2,P3.和远传压力表中的1，2，3号线应该怎样接，或者在显示仪表的

设置里要改什么才能达到要求?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-11419#195469.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2008 04:43:13 +0000]]></pubdate>