 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[真是乐善好施的高人
让人茅塞顿开]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112954#1086111.html]]></link>
 <author><![CDATA[wslsl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2011 14:16:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也遇到过，没有做出来，谢谢了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112954#1085956.html]]></link>
 <author><![CDATA[李新文]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2011 11:02:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[想用RUN&nbsp;&nbsp;,STOP各自的按钮实行PLC的运转/停止时，根据以下方法实行（PLC上的RUN/STOP开关为OFF一侧），如需X0/X1
1.外接X0为RUN&nbsp;&nbsp; X1为STOP
2.通过编程软件的参数设置，外部RUN/STOP输入有效，从X0~X17之中指定1点（这里是X0）作为RUN输入信号。
3.输入如下程序
LD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M8000
OU ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112954#1085517.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jul 2011 23:17:46 +0000]]></pubdate>