<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[S7-200与三菱伺服MR-E接线图 需要的赶快下载！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112697#1219651.html]]></link>
 <author><![CDATA[xcaq123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Mar 2012 00:59:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一楼说得对，我也遇到了这个问题，可是用什么型号的光耦呢？大家有没有用过的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112697#1175825.html]]></link>
 <author><![CDATA[dengjie99]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Dec 2011 12:23:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶！！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112697#1175802.html]]></link>
 <author><![CDATA[857395398]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Dec 2011 11:31:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要接2K的电阻的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112697#1085206.html]]></link>
 <author><![CDATA[hongma110]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jul 2011 10:15:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果你用的S7-200的型号是CPU224XPSi，那你直接把内置脉冲Q0.0 Q0.1接三菱伺服的PP，NP脚位就行了。如果你用的S7-200的型号不是CPU224XPSi，那就得用光耦转了。因为CPU224XPSi是西门子针对日系伺服出的，是漏型输出，而其他的型号都是源型输出。
本人也是新手，没亲手做过，以上仅供参考，如有谬误，还请大侠们指正。]]></description>