 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线路长于250米就去掉N线，省钱。不过N的接地电阻不大于2欧姆。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1089295.html]]></link>
 <author><![CDATA[王诚侃]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Jul 2011 05:18:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[错了不好意思，是用一相2X300mm2，载流量636A/条X2=1272A，普通电缆线。OK！
【共计8条（3相U、V、W，6条300mm2，1条N，X300mm2）+（1条PEX25mm2）】。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1089291.html]]></link>
 <author><![CDATA[王诚侃]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Jul 2011 05:12:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第49楼王诚侃于2011-07-10 08:15发表的&nbsp;&nbsp;:
用一相2X300mm2，载流量636A/条X2=1272A，普通电缆线。OK！
【共计10条（3相U、V、W，9条300mm2，1条N，X300mm2）+（1条PEX25mm2）】。
[/quote]
同志你哪里来的10条呀？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1088907.html]]></link>
 <author><![CDATA[hua966]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2011 10:52:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持14楼的说法，首先的知道你的施工长度才好定，如果小于20米以内，可用240mm*3的电缆；如果大于20米，每大于5米，加一个平方毫米；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1088895.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2011 09:59:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2组300mm2的即可]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1088804.html]]></link>
 <author><![CDATA[ft0752]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2011 07:02:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好用铜排]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1088323.html]]></link>
 <author><![CDATA[huhaiming]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Jul 2011 09:53:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用一相2X300mm2，载流量636A/条X2=1272A，普通电缆线。OK！
【共计10条（3相U、V、W，9条300mm2，1条N，X300mm2）+（1条PEX25mm2）】。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1088081.html]]></link>
 <author><![CDATA[王诚侃]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Jul 2011 00:15:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[走铜排呗 电流带不动 还可以走双铜排跟电房一样]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1088047.html]]></link>
 <author><![CDATA[农夫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2011 16:30:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[认同14楼说法，楼主的问题太直接。能不能详细些]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1087993.html]]></link>
 <author><![CDATA[lpg888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2011 14:15:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼科锋机电于2011-06-26 21:57发表的&nbsp;&nbsp;:
2组300mm2的即可，本公司1300A的电流
[/quote]
正解，呵呵~~！[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1087986.html]]></link>
 <author><![CDATA[沙痕]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2011 14:05:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[汗&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;说错了 哎 2条300的&nbsp;&nbsp;1250ma&nbsp;&nbsp; 是设备全开 还是 去除备用的 啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1087719.html]]></link>
 <author><![CDATA[我最爱的女孩]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2011 06:27:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电流怎么大配电房变压器够大吗，如果非得这样的话就用交联电缆4根240mm2配电房用万能式断路器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1087703.html]]></link>
 <author><![CDATA[jin5321]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2011 05:40:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第42楼胡骄阳于2011-07-09 11:46发表的&nbsp;&nbsp;:



我们工厂的总功率就有450KW，直流电机最大的电流也有188A，我就是用的120mm的线双线并走，长度120米，现在所有的设备开启来一点问题都没有。关键的问题你不能把所有的电流加起来算铜线的大小。像挤出机一样，虽然总功率达到了200KW，电机和加热器同时启 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1087696.html]]></link>
 <author><![CDATA[农村娃]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2011 05:26:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第28楼农村娃于2011-06-30 18:43发表的&nbsp;&nbsp;:

你就用两条180的线去试试看[s:28]，再说貌似只有185没180的规格吧[s:32]
[/quote]


我们工厂的总功率就有450KW，直流电机最大的电流也有188A，我就是用的120mm的线双线并走，长度120米，现在所有的设备开启来一点问题都没有。关键的问题你不能把所有的电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1087648.html]]></link>
 <author><![CDATA[胡骄阳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2011 03:46:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[什么设备这么大的电流
 [s:17]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1086865.html]]></link>
 <author><![CDATA[蜗牛118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2011 01:09:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该最少要600平方的电线，还要国标的，两组300平方也行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1086646.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfeng6318]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2011 12:26:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好用4根300mm2的铜线，电流越大，电流密度越低]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1086562.html]]></link>
 <author><![CDATA[lcq491]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2011 10:19:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按照楼主描述的情况，现场可能不方便用铜排。0.6／1KV&nbsp;&nbsp; 240mm2的交联聚乙烯电缆3+1或3+2结构的额定载流量397A，独芯的额定载流量为630A左右；0.6／1KV&nbsp;&nbsp; 300mm2的交联聚乙烯电缆3+1或3+2结构的额定载流量445A，独芯的额定载流量为740A左右。建议采用双240或双300独芯电缆供电，或者采用3根 300mm2的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1086544.html]]></link>
 <author><![CDATA[groovy101]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2011 10:03:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[10楼说的对，这应该用铜排]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1086530.html]]></link>
 <author><![CDATA[a2103]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2011 09:15:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能分开早就分开了，总电源线能分开？不可能把设备全部拆开，把线都剪掉吧，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1086506.html]]></link>
 <author><![CDATA[e_666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2011 08:41:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有
低压380、220V三相供电系统中，各相均匀负载，COSA=0.8
年最大负荷小时为5000小时（也就是208*24H）铜芯导线截面积计算S=0.84P
功率P按每千瓦2A计算
S=0.84*1250/2=525MM2
如果三相五线制，零线和底线的截面积计算方法我还清楚。
仅供参考。交流经验最重要。 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1086443.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunny_0111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2011 07:28:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[根据电工手册,导线在25度时，橡皮绝缘铜电线300MM2明线敷设安全载流量是670，那么用3组300*2的就能达到1250A的要求。12楼的兄弟怎么算的3*240. [s:17] 仅供大家参考，我这里资料也不是很全]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1086429.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunny_0111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2011 06:55:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1086379.html]]></link>
 <author><![CDATA[小帅哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2011 05:00:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1086372.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuanzhi1978]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2011 04:56:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[尽可能的选大点]]></title>
 <description><![CDATA[１２５０的电流，载流量不能超过１平方２A，还要考虑进线的长度和线路最大负载的启动电流，如果启动电流大或频繁启动，最好选１平方１.５A的载流量，而且用双线比单线好。为啥不把负载分开，进线开关一个，再分几个负荷开关？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1083739.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjh110316]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2011 02:13:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[嗯 ,29楼,说的不错,&nbsp;&nbsp;我算出来的是要用721平方&nbsp;&nbsp;楼上说用800 也错不到那去,算出来了让他大一点最好,但是不要大的太多了,人家都会说人浪费了,&nbsp;&nbsp;我的算法是,你有多大的功率,就X1.732 在除3 这是每根线的电流,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在这我给你讲解一下 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1082451.html]]></link>
 <author><![CDATA[付明明]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2011 14:53:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用一条800 平的或者用3条300的。如果需要我可以定做。QQ435039594]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1082368.html]]></link>
 <author><![CDATA[wbj20008]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2011 13:17:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第25楼胡骄阳于2011-06-29 11:06发表的&nbsp;&nbsp;:
你打电话问线缆的厂家，就问他们厂多少平方的线安全载流是多少，很容易就知道了需要用多大的线了，每个厂家生产的线缆安全载流也会不太一样的，因为材料的差别比较大。希望对你有帮助。

我们厂用的BVV铜芯线120平方毫米的安全载流是365A。还有你的设备不能 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1082258.html]]></link>
 <author><![CDATA[农村娃]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2011 10:43:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[所有电机同时工作吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1082184.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangliang_33]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2011 08:18:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2条600的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-112032#1082164.html]]></link>
 <author><![CDATA[我最爱的女孩]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2011 07:46:50 +0000]]></pubdate>