<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你把高手都请到了,够有面子的.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111923#1081617.html]]></link>
 <author><![CDATA[xinqinghao]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Jun 2011 08:56:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[除这个程序外,没有别的程序。更没有引用双线圈，又没用定义MW0或是其他的数据占用了M0.0。
由于初学S7-200入了个二手的,因此怀疑是PLC有问题，使得M0.0置ON后，PLC由STOP转为RUN时不复位。
我只是要高手确认这只PLC正常就好。谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111923#1079887.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuanxiongwu]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2011 16:08:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[除1楼这个程序外,没有别的程序。更没有引用双线圈，又没用定义MW0或是其他的数据占用了M0.0。
由于初学S7-200入了个二手的,因此怀疑是PLC有问题，使得M0.0置ON后，PLC由STOP转为RUN时不复位。
我只是要高手确认这只PLC正常就好。谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111923#1079883.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuanxiongwu]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2011 16:05:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC停止与PLC断电是完全不同的两码事。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111923#1079281.html]]></link>
 <author><![CDATA[忆江南]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2011 02:24:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[默认的MB0～MB13这14个字节为永久保持区，写入EEPROM中。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111923#1079012.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2011 13:18:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查一下,是不是断电保持.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111923#1078921.html]]></link>
 <author><![CDATA[zz680217]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2011 11:36:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[难到高手们都没遇到过这个问题？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111923#1078532.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuanxiongwu]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2011 03:42:03 +0000]]></pubdate>
</item>