<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼天龙机械于2011-06-23 22:51发表的&nbsp;&nbsp;:
非常感谢1楼，按照你的方法问题已经基本解决，谢谢了！
我用的是台安的接触器。
顺便请问用固态继电器控温跟接触器控温有区别？区别在哪里？
[/quote]


有空可以加我的QQ497330807，一起交流交流共同提高！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111695#1077596.html]]></link>
 <author><![CDATA[阮子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2011 16:12:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我认为接触器与固态继电器的控制效果是一样的，都是开关式的。只不过一个无触点一个是有触点的。对外部其它的控制系统（特别是上位机）可减少干扰。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111695#1077576.html]]></link>
 <author><![CDATA[moyihao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2011 15:25:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在这里我也谢谢其他大侠的热心帮助！非常谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111695#1077550.html]]></link>
 <author><![CDATA[天龙机械]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2011 14:52:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常感谢1楼，按照你的方法问题已经基本解决，谢谢了！
我用的是台安的接触器。
顺便请问用固态继电器控温跟接触器控温有区别？区别在哪里？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111695#1077548.html]]></link>
 <author><![CDATA[天龙机械]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2011 14:51:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[RKC山寨货不要100元，控制精度肯定达不到]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111695#1077143.html]]></link>
 <author><![CDATA[peidegin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2011 06:43:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[LZ的RKC温控器是不是买到山寨货了哟？我用过的山寨货也是这样。。 山寨货便宜的价格只有100来块。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111695#1077137.html]]></link>
 <author><![CDATA[jetfondy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2011 06:25:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用固态继电器，pid自整定就可以了。注意市场上假的太多了，控温就不是很理想。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111695#1077042.html]]></link>
 <author><![CDATA[jin5321]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2011 03:49:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[RKC温控器原装是日本生产的，我在电线厂上班时碰到过一台天兴生产的90押出机，温度控制是用RKC温控器，温度控制精度跟你这种情况一样，另两台50的押出机是精铁生产的，他们用的是厦门宇电生产的温控器，两个型号的温控器都是用自整定调节，宇电的精度可以控制在±2℃。而RKC温控器就达不到要求，日本的电气是没话可说，但 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111695#1076962.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2011 02:17:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用自动调谐。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111695#1076797.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanbei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2011 16:45:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不知楼主是用固态还是用接触器来通断加热管（块）呢，个人经验如果是用固态来通断加热管（块）的话RKC是能够达到你要的要求的。基本操作如下：你把P值调小一些 ，大的P值升温快，但容易超调，P值小的话就不会超调了。但太小了的话，会升温慢，容易欠调，来回震荡]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111695#1076791.html]]></link>
 <author><![CDATA[阮子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2011 16:36:43 +0000]]></pubdate>