 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1，连接电脑与否，有可能会影响扫描时间，但应该不会影响高速输入口的精度。
2，不排除PLC是假货的可能，现在高仿货太多。
3，实验现场应该没干扰吧，难道你电脑就是干扰源？接地接屏蔽试试看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111027#1072031.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2011 16:06:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[奇怪了，我用高速计数器没有见过这种现象。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111027#1071844.html]]></link>
 <author><![CDATA[saisam2006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2011 13:19:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个还真不好解释]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111027#1071789.html]]></link>
 <author><![CDATA[xlqlh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2011 12:42:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以前我们公司用高速计数器计编码器脉冲数也不准后来在输入
信号端并上一个电容就 好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111027#1071749.html]]></link>
 <author><![CDATA[f222332]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2011 12:09:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个是我用来控制电机走长度的，在调试时还没拔掉编程线能走8厘米属正常，以为搞定了，谁知拔掉与电脑连接的编程电缆后只能走2厘米左右了。后来反复测试发现是高速记数器出了这样的怪问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111027#1071705.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangzeliand]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2011 11:16:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断开PLC与电脑的连线后你在哪里看到的脉冲个数?是触摸屏吗?要是触摸屏的话看看程序里面是不是有转换系数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111027#1071702.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinchenglim]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2011 11:13:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个真的是复杂]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-111027#1071676.html]]></link>
 <author><![CDATA[lingtianhong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2011 11:02:42 +0000]]></pubdate>