 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼cvlsam于2011-06-13 13:22发表的&nbsp;&nbsp;:


1.06代表其为CIO，也就是IO区地址，13.02依然是IO区地址，请你阅读一下CP1H的操作手册的4-1-2章节。

之所以出现1.06前有I，而13.02上没有I，是因为0，1通道是PLC的内置本体上的通道，你如果输入2.01，也将不会有I。
.......
[/quote]


cvlsam懂的真多啊 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-110577#1073284.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangyg125]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2011 06:38:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好心人真多，大家可以相互学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-110577#1069582.html]]></link>
 <author><![CDATA[忆江南]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2011 03:02:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[CIO区的地址你不是用作外部输入输出用的都可以作为辅助继电器使用。
你图上的13.02就是作为辅助继电器使用的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-110577#1069560.html]]></link>
 <author><![CDATA[xtkang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2011 02:45:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[cvlsam 谢谢你的耐心，论坛里像您这样的人越来越少了，我的这个13.02是用作辅助继电器的了，是吧！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-110577#1068704.html]]></link>
 <author><![CDATA[lniedu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jun 2011 06:00:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼lniedu于2011-06-13 11:47发表的&nbsp;&nbsp;:
先谢谢cvlsam 的回答，那你看我这个的截图是怎么回事 [attachment=63524]
[/quote]

1.06代表其为CIO，也就是IO区地址，13.02依然是IO区地址，请你阅读一下CP1H的操作手册的4-1-2章节。

之所以出现1.06前有I，而13.02上没有I，是因为0，1通道是PLC的内置本 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-110577#1068685.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jun 2011 05:22:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[前一条栏是启保停模式写法，后一条栏是置复位方式写法！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-110577#1068672.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzj111000]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jun 2011 04:56:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先谢谢cvlsam 的回答，那你看我这个的截图是怎么回事 [attachment=63524]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-110577#1068624.html]]></link>
 <author><![CDATA[lniedu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jun 2011 03:47:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[前者13.02那是IO区，你见过三菱的的X,Y前加M吗？

后者W5.02，W是指Work，即工作区，而三菱的M是指Memory，他们实质是一样的。 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-110577#1068611.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jun 2011 03:24:08 +0000]]></pubdate>
</item>