 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏电或者短路了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1076767.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanbei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2011 15:44:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用4p的漏电开关做电源开关]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1076728.html]]></link>
 <author><![CDATA[263286819]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2011 15:05:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不知道你用的开关是什么开关，建议你先检查 设备的每一个电机等有没有对地，如果都没有对地，再检查接线有没有出错，再没有接错，那就是 开关的问题了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1076611.html]]></link>
 <author><![CDATA[lsjt08]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2011 13:13:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我曾经也试过类似问题，原因是零线接到了漏电断路器的前面]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1076400.html]]></link>
 <author><![CDATA[易孤鹏]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2011 08:39:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[估计是设备有问题，要到现场才能判断出来]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1076353.html]]></link>
 <author><![CDATA[cl601cl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2011 07:52:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[零线与地线&nbsp;&nbsp;区分]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1076156.html]]></link>
 <author><![CDATA[ledbond]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2011 03:30:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接地不能接零]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1076149.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2011 03:20:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也来说两句，1你的开关一定是漏电开关，2你错误的把接地接在了漏电开关的零线上，我敢和你打赌 [s:26] 新手

（狠）容易犯滴错误 [s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1075169.html]]></link>
 <author><![CDATA[农村娃]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2011 14:52:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用兆欧表摇一下设备线路是否接地，其次就是变压器零线没接地（保护接地），设备接地当然跳闸了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1075161.html]]></link>
 <author><![CDATA[顺达五金电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2011 14:46:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空开零地混用是不会跳闸的，要不你装的是漏电开关，要不设备有对地短路，再就接线错误了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1075154.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangrmg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2011 14:33:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[N就是N，地就是地。据不同要求测量设备的RST输入与接地的阻抗多大，是否平衡。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1070285.html]]></link>
 <author><![CDATA[everfair]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2011 22:17:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先量一下负载侧对地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1070259.html]]></link>
 <author><![CDATA[雷达]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2011 16:33:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用揺表测试设备对地的绝缘。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1070239.html]]></link>
 <author><![CDATA[shewentao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2011 15:40:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[前面的人都说了，我没有什么要说的，全被他们说了，有一点你要注意小心]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1069987.html]]></link>
 <author><![CDATA[shenyijin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2011 10:37:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[嘿嘿，测测你们厂的零线和地线是不是相通的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1069924.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控apple]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2011 08:57:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是空气开关,先检查四根线接到设备端有无错误,再检查电源对地有短路故障.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1069888.html]]></link>
 <author><![CDATA[舒中胜]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2011 08:22:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[设备上用的是380/220控制变压器的话就不要接N线了。再者取点地线试下看跳不]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1069668.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangwang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2011 04:55:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[5楼正解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1069640.html]]></link>
 <author><![CDATA[seatao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2011 04:10:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意二楼的意见]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1069622.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyuhy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2011 03:46:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空开还是漏电空开，如果是漏电空开零线不能接地。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1058112.html]]></link>
 <author><![CDATA[714675398]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2011 01:36:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你用的是漏电开关吗，如果是零线就一定要漏电开关]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1057739.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 May 2011 12:46:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是设备接零和接地搞错我也与到过。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1057719.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjhdlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 May 2011 12:34:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[设备上用的是380/220控制变压器的话就不要接N线了。再者取点地线试下看跳不？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1057689.html]]></link>
 <author><![CDATA[路在何方]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 May 2011 12:24:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[小心处理好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1057668.html]]></link>
 <author><![CDATA[hengzi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 May 2011 12:19:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵,菜鸟一个, [s:21] 小儿科问题,建议不要再做了,说不定那天弄大的出伤害.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1057604.html]]></link>
 <author><![CDATA[luo76]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 May 2011 11:49:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[晕!!肯定你们工厂电是三相四线的,记住三根火线一根是零线,这根零线你肯定是接在机台的地线上了,一般机台都是三根火线一根是地线的,所以不能你那样接]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1057601.html]]></link>
 <author><![CDATA[荣政机电]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 May 2011 11:43:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你们用的是漏电开关吗，如果是就一定要接零线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1057576.html]]></link>
 <author><![CDATA[penzhenjian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 May 2011 11:07:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对地短路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1057559.html]]></link>
 <author><![CDATA[ganminxu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 May 2011 10:17:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[基本是设备有对地短路或负载]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1057491.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 May 2011 08:53:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换个空开试试吧有可能是空开检测到异常电流才跳闸的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-107378#1057403.html]]></link>
 <author><![CDATA[jin5321]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 May 2011 07:10:38 +0000]]></pubdate>
</item>