 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用跳转指令来实现手自动不知道可不可以解决]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106983#1082957.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈运华]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Jul 2011 12:48:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[今天老师的心情都好，解释的多清楚啊，高手就不一样，我顶一个。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106983#1053712.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 May 2011 10:38:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题已解决&nbsp;&nbsp;谢谢两位的指点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106983#1053623.html]]></link>
 <author><![CDATA[xjian]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 May 2011 07:33:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按正规写程序时.Y1&nbsp;&nbsp;Y2做为线圈时只能用一次,做为触点可用N次.三菱的可以输出双线圈,但不能同时驱动.在STL中可用N次都行.如想用一次时,Y1&nbsp;&nbsp;Y2分别用二个内部继电器代替,在在将二个内部继电器并联输出Y1&nbsp;&nbsp;Y2.也就是进行中间转换下.[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106983#1053568.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiejun8103]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 May 2011 06:24:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是
用M中转，例如自动中M1,M2，手动中M3,M4，然后M1,M3并联OUT Y1, M2,M4并联OUT Y2]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106983#1053565.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 May 2011 06:20:06 +0000]]></pubdate>
</item>