 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=62375] 

问题已解决，中断程序这样写，可以马上清除当前计数值，关闭HSC1，即使旋转编码器动作也不计数。OK。谢谢大家]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106981#1054679.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzhpsky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 May 2011 12:20:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大家的解答。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106981#1054103.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzhpsky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 May 2011 00:50:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.不能直接监视SMD38的值;
2.想要读取HSC0的当前值可以在程序里直接双字寻址HC0,也可以用MOV_DW指令传送到一个双字寄存器地址；
3.可能是在中端程序里设置的HSC0参数不正确，或者设置玩参数并将当前值清零后没有再次调用HSC指令启用高速计数器，请楼主查查看！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106981#1053832.html]]></link>
 <author><![CDATA[woaqqdfq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 May 2011 13:07:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[今天是个特别的日子，版主、高手大聚会，要是天天这样，我该请假来这儿向老师们学习学习。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106981#1053803.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 May 2011 12:43:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106981#1053750.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 May 2011 11:46:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]1.我用HSC0的10模式，来计数AB相脉冲，我用状态表监控HSC0的数值不断变化，可是SMD38当前计数值怎么没变化？
[/quote]
HSC0中记录的才是你理解的“当前计数值”。SMD38中的当前值是指执行一定的指令时将HC0的当前值改为SMD38中的值。
[quote]2.当前的计数值在哪个寄存器里？怎么取出来？
[/quote]
当前的计数值就在 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106981#1053748.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 May 2011 11:45:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大家没知道的吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106981#1053716.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzhpsky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 May 2011 10:44:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106981#1053641.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzhpsky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 May 2011 08:04:12 +0000]]></pubdate>
</item>