 <description><![CDATA[大哥,请问要分正负极吗？com接正还是接负，谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106829#1054928.html]]></link>
 <author><![CDATA[hangguo]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 May 2011 15:46:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没全坏，你接哪个点那个点坏（你可以接24V小继电器看看，可能会没坏）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106829#1053871.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 May 2011 13:31:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是全部坏了，还是接那个点那个点就坏呢？我刚刚自学PLC，谢谢指教！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106829#1053733.html]]></link>
 <author><![CDATA[hangguo]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 May 2011 11:22:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[晶体管的只能用在直流回路中，并且电压应该不超过24V的直流回路。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106829#1053569.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 May 2011 06:25:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大哥！是晶体管的。我加的是交流110V接触器用，还有交流24V指示灯用，一个启动停止程序。是不是所有晶体管的PLC都是这样的。谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-106829#1053488.html]]></link>
 <author><![CDATA[hangguo]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 May 2011 05:26:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的PLC是继电器还是晶体管的？
继电器的坏了
晶体管的Y和COM间是三极管所以测量有电阻，如果你加了220VAC电压，原来没坏，现在恭喜你坏了。如果你加的是24VDC电压，那么就要看里面的程序如何了。]]></description>