 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[7楼的说的很对，自动我更换了中间继电器后，就一切正常了，谢谢各位的关照。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105483#1051768.html]]></link>
 <author><![CDATA[lixiangnse]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 May 2011 08:24:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先监测前级给的模拟控制信号是否中途消失，你可以在变频器上设置外部没有信号时变频器保护输出，设定一个频率，如果出现该频率运转则是模拟信号有问题！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105483#1046636.html]]></link>
 <author><![CDATA[tony_9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 May 2011 12:14:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也遇到过，但那是控制多段速的中间继电器接触不好，我认为变频器的故障比较小，如果变频器有问题它会报警，也不可能每次自己停机有都能正常起动！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105483#1045575.html]]></link>
 <author><![CDATA[llllll]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 May 2011 07:09:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[偶想问题出在反馈回的那个0—10v信号上，变频器停了，那证明它保护动作了，所以解决这样的问题应该要有两种思路，一是确保反馈信号不要超过类比输入电压值上限，二是设定变频器参数时信号异常反应的时间、各上下限的百分比参数等等。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105483#1042149.html]]></link>
 <author><![CDATA[ukqbso]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 May 2011 09:10:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电网电压怎样？我也遇到过，4台同样的设备就只一台设备偶然停顿一下又好了。要仔细调整变频器参数喔，有条件换一台变频器试一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105483#1042146.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 May 2011 09:05:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位，我想问一下，这跟模拟量信号受到干扰有没有关系？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105483#1042116.html]]></link>
 <author><![CDATA[lixiangnse]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 May 2011 07:42:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该没那么复杂吧,如果说开始几年都是正常的,说明后面应该没问题的,会不会那里接线螺丝松动,或许继电器接触不好等原因!才会出现偶尔一坏的毛病.因为有时我们维修机器的时候经常会遇到,你不在时人家说坏了,你一去又在正常运行,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105483#1042113.html]]></link>
 <author><![CDATA[koryuhpc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 May 2011 07:36:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我公司是一条生产线，如果是瞬间停电，其他的电控柜应该也会出现类似的问题，

但其他的都是正常的。

另外，瞬间停电一般是由什么原因造成的，请告之一下，

因为，上述现象已经出现多次了。

变频器的寿命一般是几年？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105483#1042106.html]]></link>
 <author><![CDATA[lixiangnse]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 May 2011 07:12:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是瞬间停电再启动啊&nbsp;&nbsp;，你检查一下~！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105483#1042080.html]]></link>
 <author><![CDATA[dedong_521]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 May 2011 06:42:44 +0000]]></pubdate>