 <description><![CDATA[我服了 高人啊 [s:17]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1041809.html]]></link>
 <author><![CDATA[pci7433]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 May 2011 01:24:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用灯泡一级一级往下量]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1041537.html]]></link>
 <author><![CDATA[guangdong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 May 2011 12:37:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[零线接触不良 主要是保险座接触不良 仔细看一下应该没什么事]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1041532.html]]></link>
 <author><![CDATA[健康报]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 May 2011 12:24:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[肯定是零线问题，你把风机拆了，用白炽灯泡一根接N进线，另一根分3次接R1，S1，T1。如果3次灯都不亮，就是零线问题。我冒昧的问一下会不会零线和接地线搞错了。有些公司地线很不规范，形同虚设。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039995.html]]></link>
 <author><![CDATA[萧风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 14:48:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能否有清晰的图片]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039860.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjm0426]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 13:11:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]搞电要安全加胆大心细！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039858.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaorenyisi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 13:05:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查三相的线电压以及每相的相电压，可能的问题出在N 的三头拱头处。也有可能是线鼻子的连接不良。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039823.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾爱峰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 12:41:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[图纸很简单，不说故障在哪里，你肯定没有细心的查，等你查到了故障点，就明白我的话，查不出都是难的，查出来都是简单。[s:26][s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039808.html]]></link>
 <author><![CDATA[wycfm25202]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 12:32:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是什么图纸啊
一点也看不清楚&nbsp;&nbsp;哎呀&nbsp;&nbsp;弄个清楚的呀 再说你画的什么呀

建议用cad画吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039792.html]]></link>
 <author><![CDATA[中国工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 12:19:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原因找到没有？我着急哟]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039777.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunshj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 12:06:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039764.html]]></link>
 <author><![CDATA[pzs929]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 11:42:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[“我无意中在不拆原风机的情况下，用另一个同样的风机，一条线接在N线上，另一接在T1上，风机不转。但是接到R1或者S1上，两个风机就可以转”，说明FU1（T1）----N没有电压,也就是T1没有电，按你的描述Q1闭合时CAD图上U应当有电压，接风机的时候是不是同一位置的N线？你可以看附件]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039654.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 08:59:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第33楼liuhuaxing于2011-05-11 16:44发表的&nbsp;&nbsp;:
注意是“Q1开关下端的T1到FU1的上端T1的电阻”
[/quote]
没有电阻，，，断路器下端出线T1到FU熔断器上端是通的。
FU上端T1到Fu下端T11也是的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039645.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 08:53:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[注意是“Q1开关下端的T1到FU1的上端T1的电阻”]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039632.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 08:44:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第25楼youzhiwei8于2011-05-11 10:43发表的&nbsp;&nbsp;:
你用电阻档测一下T11到T0通吗？N到N通吗？
[/quote]
全通。。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039619.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 08:31:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第27楼胡骄阳于2011-05-11 12:49发表的&nbsp;&nbsp;:
没那么复杂吧，这样的现象不是你的线没做好就是接错了线。如果风机的相线没有段，那么很有可能风机的零线断了。
你另外接一个风机2在R1和S1上，两个风机都能转，那你1号风机的零线没有问题吗。两个风机之所以能转，原因是你把风机1和风机2串联在了380V之间 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039614.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 08:28:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议测Q1开关下端的T1到FU1的上端T1的电阻,肯定线路接触不良，没那么复杂，全是感应电压在作怪，这是电子万用表特性，工作经验罢了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039586.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 08:13:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电路图没问题。期待楼主中]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039536.html]]></link>
 <author><![CDATA[bmw030]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 07:23:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意,量电阻查看线路通断]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039428.html]]></link>
 <author><![CDATA[qiao135224]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 05:10:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没那么复杂吧，这样的现象不是你的线没做好就是接错了线。如果风机的相线没有段，那么很有可能风机的零线断了。
你另外接一个风机2在R1和S1上，两个风机都能转，那你1号风机的零线没有问题吗。两个风机之所以能转，原因是你把风机1和风机2串联在了380V之间，每台风机所得的电压是200V所以才能转的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039407.html]]></link>
 <author><![CDATA[胡骄阳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 04:49:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[依我看是你的零线接触不好引起的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039354.html]]></link>
 <author><![CDATA[hanqin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 03:37:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个带有标注说明的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039267.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2011 01:52:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第21楼胡骄阳于2011-05-11 00:45发表的&nbsp;&nbsp;:
换掉空开下端到保险上端的那条线，包括接线端子等换新试试。
[/quote]
如果这条线断路，那么怎么解释。下边这种现象？
再加第二个风机，FAN２。原风机电路不变，如图。
Fan2 一线接N上，一线接R１或者Ｓ１，那么两个风机都可以转。。
这是为什么呢？？？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039191.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2011 21:35:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第20楼wei0212007于2011-05-10 22:09发表的&nbsp;&nbsp;:
线路是刚布好的还是老线路？如果是新布好的，检查一下是不是接线错误。如果是老线路，检查一下是不是T1；T11电线有断路的。
[/quote]
新做的线路，电气元件包括线材都是新~！~！
只要把保险器的上端线Ｔ１拆掉，那么T1与N还有２２０V的电压的。这是正常 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039190.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2011 21:31:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换掉空开下端到保险上端的那条线，包括接线端子等换新试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039178.html]]></link>
 <author><![CDATA[胡骄阳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2011 16:45:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线路是刚布好的还是老线路？如果是新布好的，检查一下是不是接线错误。如果是老线路，检查一下是不是T1；T11电线有断路的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039088.html]]></link>
 <author><![CDATA[wei0212007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2011 14:09:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是T1相上的空开缺相了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039084.html]]></link>
 <author><![CDATA[dl2006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2011 14:07:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我想问题就在这里，应该把变频器的进电源拆下，测量断路器的下端，是不是断路器内部触头有问题？ [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039070.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunshj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2011 13:52:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换一个空开试试看，3P的，应该可以解决。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039067.html]]></link>
 <author><![CDATA[yexinping]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2011 13:50:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼sunshj于2011-05-10 21:14发表的&nbsp;&nbsp;:
N线没问题，你确保T1-S1，T1-R1之间有380V吗？是不是T1不通他对N线220V是S1或R1通过VVVF反馈的假象电压？
[/quote]
我也这样想过，
但是把变频器上断路器分断后，
我测量过R0、S0、T0的上一级断路器，三相电压及三相与N线的电压都是正常的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105107#1039052.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2011 13:37:12 +0000]]></pubdate>