<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要看电流大小]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105049#1043498.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuzhilunxz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 May 2011 01:02:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢6楼的解答]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105049#1038674.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyhexf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2011 06:59:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3X1.5(6)A就是电流互感器专用。电流互感器2次出线电流本身就左5A上下浮动，而电度表内电流线圈计量范围在180％之内都可正常计量的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105049#1038661.html]]></link>
 <author><![CDATA[ukqbso]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2011 06:40:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105049#1038635.html]]></link>
 <author><![CDATA[xbmliu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2011 06:08:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[理论上可以，但你那种电度表不是配用互感器的，可以选择标准5A配用互感器的电度表；如你一定要用的话，注意把电压钩断开，不要直接在互感器二次侧上加市电电压。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105049#1038482.html]]></link>
 <author><![CDATA[一笑而过]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2011 03:11:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上两位的回答。我的意思电度表是3x1.5a与互感器5a可以配吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105049#1038462.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyhexf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2011 02:44:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应当可以；
电度数为电表读值乘以互感器倍数。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105049#1038449.html]]></link>
 <author><![CDATA[qlin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2011 02:34:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电流互感器（现在的标准图上代号是TA）与电度表没有什么关系。
电力计量是否需要安装TA完全是看需要：如果负载电流较大，如上百安甚至更大，就需要加装TA了。
至于电度表的选择，也是看现场的实际情况。
如果安装上TA，在低压用电计算用电量时150比5，变比就是30倍的关系，也就是说计量表显示1度实际应该是30乘以1=30度。 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105049#1038447.html]]></link>