 <description><![CDATA[可是又發生，突然RUN習掉，感覺很不穩定!!!!

動力線的接地前與後有差，但還是會干擾。

= =，拆掉單一馬達就不會干擾ㄌ，因為有兩顆馬達在帶動。

時好時壞，一下好的一下又亂閃熄掉.....真的是干擾的感覺，像個不定時炸彈

我以前查了兩個禮拜，快被客戶罵死拖太久....謝謝以上各位大大的回答


還有甚麼方法可以防干擾 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105030#1042493.html]]></link>
 <author><![CDATA[josephn70]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 May 2011 16:57:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[RPT是甚麼?&#39;
波特律要調一致嗎?如果要更改的話?還是單一一台!!?
小弟把動力線地之後就恢復了，通訊線有接地ㄌSLD]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105030#1042492.html]]></link>
 <author><![CDATA[josephn70]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 May 2011 16:54:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[波特率1就够用了，，实在不行加个RPT]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105030#1041482.html]]></link>
 <author><![CDATA[乌龟船长]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 May 2011 10:59:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看样子是干扰无疑了！
CC-LINK电缆外屏蔽网有接地吗？
改变一下波特率，避开受干扰的频段试试。
 
 以上！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105030#1041381.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 May 2011 08:42:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最远那个站吗？
布线距离多远？电源供应充足？终端电阻有吗？

不是最遠的，假設1 2 3 4 5 (6) 7 8 9 10個從站，在第6個站發生還會影響到別的從站
算是中間的從站；
布線大概55米左右；
電源供應正常!；
終端電阻有加裝再最後第十站]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105030#1041329.html]]></link>
 <author><![CDATA[josephn70]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 May 2011 07:47:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最远那个站吗？
布线距离多远？电源供应充足？终端电阻有吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-105030#1038413.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2011 01:44:26 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>