<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是因为压力控制只能往下变化的趋势，所以不用微分调节呀，你用的是不是理化的表啊&nbsp;&nbsp; [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-104216#1032485.html]]></link>
 <author><![CDATA[中国工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 May 2011 12:01:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要想跳到很好的效果，必须要做个趋势监控画面，这样直观，好调节点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-104216#1031746.html]]></link>
 <author><![CDATA[沧海一声笑]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 May 2011 12:05:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1。看你的反馈稳定否
2。比例是不是设置恰当，这个把ID设为零时，多实验几次。
3.&nbsp;&nbsp; 积分时间设置长些，具体还得看你的PID运算公式。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-104216#1031743.html]]></link>
 <author><![CDATA[沧海一声笑]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 May 2011 12:04:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把变频器的输入信号滤波时间调到3-5秒试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-104216#1031725.html]]></link>
 <author><![CDATA[萧风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 May 2011 11:28:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[P=20~30，I=50~100，D不用，再试试，压力调节不需要用微分作用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-104216#1031555.html]]></link>
 <author><![CDATA[ysheng9099]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 May 2011 08:27:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有人回答下吗？。。 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-104216#1031277.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangwangqd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 May 2011 02:21:18 +0000]]></pubdate>
</item>