<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会吧，我这个怎么可以啊？我的是FX1N-40MR-001的，经试验，确实可以！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-104132#1032283.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 May 2011 08:15:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[汗！告诉你一个最简单的方法，就是不太正规哦！找一个外置直流24V开关电源，把开关电源的24V负端接到PLC的24V输出的正端，这样再用开关电源的24V正端接输入就可以了，这样可以用PNP输入方式！千万记住，PLC的24V输出负端子一定不要再接线！否则有可能损坏PLC！
二楼朋友，“西门子300输入接受PNP型，但台达两者都可以”， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-104132#1031477.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 May 2011 06:30:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶贴赚积分。。。。。。。。。。俺又想了许久。。。。。。如输入少并方便换输入元件的话才可以用NPN。。。。不然的话，还是转换好呀。。。。转换就用24V直流继电器，把继电器的负端接PLC的COM，正端就接信号源来的正，，这样，，再用继电器的触头接PLC的输入端就有回路了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-104132#1031154.html]]></link>
 <author><![CDATA[ukqbso]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 May 2011 18:59:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[二楼正解啊。。俺想，，，就别用什么隔离了吧。。那多别扭？？？换个NPN多好，，，NPN内部结构为线圈负端并联了晶体管开关，这个开关就接X0。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-104132#1031140.html]]></link>
 <author><![CDATA[ukqbso]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 May 2011 18:23:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用中继转]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-104132#1031112.html]]></link>
 <author><![CDATA[刻骨铭心]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 May 2011 16:36:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我刚为我FX2N做了个简单隔离输入 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-104132#1030771.html]]></link>
 <author><![CDATA[shi2999]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 May 2011 08:17:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你要么改传感器,要么改PLC,还有一种就是隔离输入信号,做一下信号的转换将正的转为负的!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-104132#1030764.html]]></link>
 <author><![CDATA[lu831226]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 May 2011 08:03:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱PLC共负，接受是NPN型，西门子300输入接受PNP型，但台达两者都可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-104132#1030246.html]]></link>
 <author><![CDATA[电阻焊]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Apr 2011 13:35:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不知道你所说的正负输入是什么意思，输入有三种类型的，源集输入，漏集输入，还有两者都可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-104132#1030207.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Apr 2011 13:02:40 +0000]]></pubdate>
</item>