 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[需要断电保持可以在编程软件系统快设置&nbsp;&nbsp;默认的M前14个字节是非断电保持 如果设置为断电保持会是永久保存了 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-103218#1022567.html]]></link>
 <author><![CDATA[hp465063804]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2011 01:11:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢这位朋友。我的意思是PLC运行中停电，停电前（M）是置位的，来电后还能保持置位。谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-103218#1022560.html]]></link>
 <author><![CDATA[guogang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2011 01:07:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不知楼主的意思，难道是想让M区停电保持？是这样的话所有M区都可以设为停电保持，MB0-MB13这14个字节设为停电保持后停电时会将断电前的状态写入EEPROM永久保存！MB14-MB31是由CPU内部超级电容保持的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-103218#1022550.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2011 01:00:25 +0000]]></pubdate>