 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用带断相保护的热继电器应该动作]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1015889.html]]></link>
 <author><![CDATA[薛璐瑶]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2011 09:51:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[瞬间缺相不会烧的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1015833.html]]></link>
 <author><![CDATA[渤海边]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2011 08:40:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[24楼说得对，应加分。热继电器如果整定的对，是可以断开。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1015501.html]]></link>
 <author><![CDATA[etdssdabb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2011 00:28:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会烧，热继电器有的型号是起不了什么作用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1015265.html]]></link>
 <author><![CDATA[lifuwen888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2011 13:15:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[瞬间是不会的，只会觉得速度慢，有带不动负载的样子]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1015249.html]]></link>
 <author><![CDATA[zxffci]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2011 12:58:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1015207.html]]></link>
 <author><![CDATA[hjz22222]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2011 12:13:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[热保护器整定电流调的太高当然不会很快动作了，一般为实际电流的1.0-1.2倍就够了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1015199.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhgjxccbt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2011 12:05:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[瞬间是不会烧掉的哈，时间长的话，电路上一定有保护的啊，会跳的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1015168.html]]></link>
 <author><![CDATA[379922276zxp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2011 11:31:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[缺相，两极电机烧掉的时间快些，4、6、8极电机，极数越多烧毁时间就越长，难烧毁点，8极电机轻负载甚至还可继续运行较长时间都不烧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014894.html]]></link>
 <author><![CDATA[王诚侃]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2011 06:44:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相电机Y接：缺U1相烧掉V1和W1两相；缺V1相烧掉U1和W1两相；缺W1相烧掉U1和V1两相。
三相电机△接：缺U1相烧断V1相；缺V1相烧断W1相；缺W1相烧断U1相。
在教学理论上都说FR只能做过载保护不能做短路保护（电机缺相属短路保护）。
如在工作中，热继电器调整动作电流IFR=(0.95-1.05)IN,应当可保护，控制继电控制回路跳闸。 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014890.html]]></link>
 <author><![CDATA[王诚侃]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2011 06:38:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果没有保护装置，缺相的后果是十分严重的。 

小型电机启动时缺相，如果没有负荷就会不均匀的慢转，同时发热，若不及时停车，不用多长时间就会烧毁。如果带上负荷启动，就转不起来，同样也会烧毁。 

大一点的电动机缺相启动，就会嗡嗡直叫，就得赶快停车。 

小型电动机最容易缺相，是因为有的启动装置简陋，接触不好， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014737.html]]></link>
 <author><![CDATA[sy永不言弃]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2011 03:33:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断相后热继电器是否会跳跟电机线圈及供电变压器的接线方式有关,比如:若变压器是中性点接地系统,且电机是三角形接法,这样就如果出现断相后,加在电机线圈上的电压有两个线圈是相电压,一个是线电压,这样跟正常时的三个线圈都是线电压,来比,电压不会升高,电流也就不会增大,这样就会带不动额定负载,电流才增大,这样才会过流保护 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014653.html]]></link>
 <author><![CDATA[wisexdh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2011 01:35:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[带断相保护的热继电器整定值设在电机额定值时，没有特殊情况是不会烧电机的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014593.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 23:55:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在电子型的热继保护精度比较高]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014540.html]]></link>
 <author><![CDATA[zcdq6579]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 20:03:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[9楼的朋友，现在很多热继电器都有断相保护功能]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014501.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyy313]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 15:01:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个 热继电器 主要是通过电流来控制 当缺相后 负载变大 电流瞬时升高 热继电器一定会跳]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014497.html]]></link>
 <author><![CDATA[tjxnba]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 14:57:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在运转时不会，在启动时热继电器会保护，空开也会跳。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014494.html]]></link>
 <author><![CDATA[nvcc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 14:52:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[热继电器是可以起到缺相保护的，缺相的时候电流会很大，超过额定值时它的辅助常闭触点会跳开。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014437.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhao110]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 14:03:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[热继电器选择合适的话,会动作的.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014407.html]]></link>
 <author><![CDATA[dujiang100]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 13:43:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[热保护起作用，瞬间就是时间不超过几秒吧，那当然不会烧，但是没有保护会烧掉的，时间不会很长的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014397.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhaofenggao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 13:37:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼yangh1129于2011-04-12 17:02发表的&nbsp;&nbsp;:
5楼的朋友，我不明白热继电器能控制电机缺相吗？当电机缺相烧坏时，也许热继电器还没反应过来。
[/quote]



5楼 的回答有错吗？&nbsp;&nbsp;

我想请问9楼&nbsp;&nbsp;热继电器选择合理 怎么就不可以断开回路 保护电机呢？

否则我装个热继电器有什么用 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014372.html]]></link>
 <author><![CDATA[月泽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 13:06:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[22KW的电机一般都是变频器控制的，缺相会保护的，没用变频器几十秒钟也没事的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014357.html]]></link>
 <author><![CDATA[lixiaoyun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 12:52:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习中]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014307.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈晓兵]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 11:52:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会的&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;呵呵]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014295.html]]></link>
 <author><![CDATA[家和]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 11:23:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[5楼的朋友，我不明白热继电器能控制电机缺相吗？当电机缺相烧坏时，也许热继电器还没反应过来。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014203.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangh1129]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 09:02:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会，有时候闻到味道还可以用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014185.html]]></link>
 <author><![CDATA[format]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 08:49:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会，过两三分钟就会闻到味道了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014150.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuxidongxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 08:01:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[瞬间缺相在什么时候发生了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014100.html]]></link>
 <author><![CDATA[hejian96]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 06:56:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有热继电器的话，就会动作，把电机停掉]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014099.html]]></link>
 <author><![CDATA[mqgmqg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 06:55:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了哦，楼主辛苦啦。嘿嘿 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-102017#1014089.html]]></link>
 <author><![CDATA[左边的幸福]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 06:44:21 +0000]]></pubdate>
</item>