 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[东元不怎么样，我有同感。本厂有两台东元变频器7200GS，一台50HP,一台200HP,第一台不到一年三个电流检测线圈都坏了，第二台200HP的整流块短路跳闸（用一年多后），今天又出现“DC电压过低”无法工作。以后也不知道那里还会坏。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101788#1159640.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangjiaaaa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2011 12:35:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[赶紧换牌子，我们以前一直用东元的，而且是7200GS，但百分子八十不到一年就跳故障，直流电压过低，特别是75KW的，多跳几次就要换电路板了，我们现在已将换国产了。比东元好用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101788#1012440.html]]></link>
 <author><![CDATA[litong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2011 12:52:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[出现该情况，你可以在变频器端子上测量一下直流母线电压，一般在530V左右
如果电压正常，说明变频器内部的直流检测电路出现问题了
如果电压不正常，排除输入电压低的因素，一般就是整流桥桥臂开路或者电容出现了问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101788#1012276.html]]></link>
 <author><![CDATA[suuy79]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2011 08:34:52 +0000]]></pubdate>