 <description><![CDATA[4、5楼讲的很明了。虽然近接开关的负荷容量是200MA，如果只是PLC的信号输入，那用电量就非常的小了，只有几MA而已，如果用来驱动继电器，电流也就是在50MA左右。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101050#1006710.html]]></link>
 <author><![CDATA[胡骄阳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Apr 2011 09:08:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习下计算功率]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101050#1006389.html]]></link>
 <author><![CDATA[room]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Apr 2011 01:26:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101050#1006376.html]]></link>
 <author><![CDATA[小刺]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Apr 2011 00:47:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[5楼的有道理。就经验讲要看接近开关驱动的现场设备是甚么负荷而定，还有他的过载能力而决定的，仅代表个人看法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101050#1006322.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄文彦]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2011 16:59:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的理解，这13MA是传感器的耗电量，200MA是开关接点的负载最大值。所以按照你那个计算是没有问题的，有足够余量了！
象三菱Q系列ON态电流都在4MA左右，OFF在1.4MA以下，加起来13+4＝17MA，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101050#1006316.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaoqizi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2011 16:44:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[24*13/1000=0.312w这个是接近开关的功率，200MA是接近开关带负载的容量，如果接近开关不接负载功率是0.312W，
接负载加负载功率，20X0.312+接近开关所接负载总功率&nbsp;&nbsp; 就是你要计算的总功率。如果接近开关只接plc输入35W就足够了 [s:38]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101050#1006291.html]]></link>
 <author><![CDATA[萧风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2011 15:47:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[实际还应该加上24*13/1000=0.312

这个是什么&nbsp;&nbsp;

一个接近开关的功率需要怎么计算呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101050#1006253.html]]></link>
 <author><![CDATA[月泽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2011 14:35:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101050#1006240.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuliangdt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2011 14:31:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[实际还应该加上24*13/1000=0.312

在正常情况下，我们在选择电源时必须按照最大负载来选择，考虑到安全性，应该至少留有
20%的富裕量。
但是从实际使用和节省成本（虽然一个开关电源值不了几个钱）来看
100W绝对可以完成你的实际应用，但是要买正规的好电源，也就是说标称100W就能够在满载
时安全使用。有的电源实际工作容 ..]]></description>