<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[肯定可以幷，中国怎么多电厂怎么组成网
肯定要加设备，不加就没大小了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1015988.html]]></link>
 <author><![CDATA[zcdq6579]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2011 11:43:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[完全可以,但是一定要有并网电柜,电柜里有同步表,电流表,电压表,同步继电器等等,如果是同市电并网的,每一发电机都要有并网电柜,一台一台与电网并网,切记两个并网电源一定要在同步的情况下才可以并网.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1015819.html]]></link>
 <author><![CDATA[oy在肇兴]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2011 08:26:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以并网
但是要保证电压、频率一样。
在相序上也要保证一致。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1015807.html]]></link>
 <author><![CDATA[笨者天下]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2011 08:15:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没想到发电机有这么大的学问，都没有接触过。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1015796.html]]></link>
 <author><![CDATA[ulvfhpyq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2011 08:04:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[发电机变压器并列要求：
1、容量不能相差1/3；
2、输出相位运行相同；
3、电压组别别必须一样
4、输出电压等级相同；
5、频率不能相差0.5%；
6、内部阻抗相等；
你的变压器：1）、容量已经是一个200百一个100百，容量相差不是1/3，合符标准。发电机绕组内部阻抗也要相等（要测量），联接组别三角或歪，如两台统一接法这项 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1014864.html]]></link>
 <author><![CDATA[王诚侃]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2011 06:11:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[慢慢研究]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1014314.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈晓兵]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 11:56:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以并网，加并网控制柜里面有个赫兹同步器，就可以同步并网了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1014292.html]]></link>
 <author><![CDATA[有缘相健]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 11:19:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加并网控制柜，要不然是很危险的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1014038.html]]></link>
 <author><![CDATA[wskdwjstd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 05:37:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[肯定是可以，但是要加并列柜的，因为并列时关系到相位，频率，电压，很危险的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1014028.html]]></link>
 <author><![CDATA[lty504351]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 05:32:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以并网，但需加装并网控制柜，费用5-6万吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1007335.html]]></link>
 <author><![CDATA[客居他乡]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2011 05:50:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以并联，必须注意，频率允许误差在0.5Hz以内。相位相同，电压相同。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1007092.html]]></link>
 <author><![CDATA[etdssdabb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2011 01:01:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是一个复杂的过程要有相应的设施来完成的。关系到发电机转速自动控制。电机相位，负载分配等问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1007043.html]]></link>
 <author><![CDATA[proface448]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Apr 2011 23:01:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要加装并列柜，要不中性点不一致，有相位差，有可能出现环流。建议分开运行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1006839.html]]></link>
 <author><![CDATA[无忧山水]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Apr 2011 12:55:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要加并列柜才可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1006759.html]]></link>
 <author><![CDATA[1075567463]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Apr 2011 10:39:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还是用两台分开来供电的好，不要到时候搞得发电机都烧了就麻烦了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1006728.html]]></link>
 <author><![CDATA[胡骄阳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Apr 2011 09:26:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电压等级相同就可以并网，但你要会并，要安装并网装置。在运行过程中达到同相的胜间合上开关。不会操作的话是有危险的。建议请有经验的人指导。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1006570.html]]></link>
 <author><![CDATA[fff936100286]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Apr 2011 05:13:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼suuy79于2011-04-02 22:32发表的&nbsp;&nbsp;:
并网条件：
1、容量相差不能大于1/3，最好一样
2、电压级别必须一样
3、频率相差率5%
如果可以的话：
.......
[/quote]
频率相差率5%行吗？好象应该是0.5%吧?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1006370.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuxianhua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Apr 2011 00:36:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不知道，只见过两台变压器并列供电。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1006260.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuliangdt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2011 14:42:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[并网条件：
1、容量相差不能大于1/3，最好一样
2、电压级别必须一样
3、频率相差率5%
如果可以的话：
建议将负载分为两个部分由两台发电机分别供电最好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-101049#1006243.html]]></link>
 <author><![CDATA[suuy79]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2011 14:32:28 +0000]]></pubdate>
</item>