<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[零线与地线之间短路也会使漏电保护动作。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1007376.html]]></link>
 <author><![CDATA[fff936100286]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2011 07:02:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[11楼正解，所有高频变频设备包括变频器都是有感应漏电流的，可看变频器说明书。楼主可在开机时把变频器关掉还有无漏电。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1005598.html]]></link>
 <author><![CDATA[wgqcom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2011 20:46:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查其它地方会不会漏电.有时候别的地方漏电,也会造成跳闸]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1005307.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhidaoshenmo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2011 11:57:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼hxl202319于2011-03-30 07:07发表的&nbsp;&nbsp;:
除了变频器外，在开关电源上使用漏电保护器，也可能会跳闸。在开关电源的主回路中有一部分为滤波电路，L和N间串两个电容，中间点接到供电处接地。事实上你该点不接地的话，对地（或N）就会有110V的电压。
[/quote]
就是就是]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1004964.html]]></link>
 <author><![CDATA[huyou]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2011 02:48:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用变频就不用漏电保护了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1004646.html]]></link>
 <author><![CDATA[王风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2011 13:07:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看到大家的讨论，有长见识了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1004637.html]]></link>
 <author><![CDATA[gongjing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2011 13:04:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[灵敏度高了吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1004623.html]]></link>
 <author><![CDATA[薛璐瑶]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2011 12:55:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一直都是用空开的！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1004520.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiangzhuang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2011 10:27:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器不能加漏电开关，因为高频谐波能让漏电开关误动作。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1004509.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjhdlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2011 10:08:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[流入不等於流出之間的誤差超過漏電斷路器上的範圍就會跳脫
想想會不會可能漏電斷路器本身有問題呢!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1004456.html]]></link>
 <author><![CDATA[aliannen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2011 09:23:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[说明还是有漏电用普通空开就可以啦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1004281.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanzhiqing33]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2011 04:48:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习。。。。。。。。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1003749.html]]></link>
 <author><![CDATA[gk2011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2011 09:37:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1003553.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2011 05:14:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏电保护器，分电压型和电流型，电流型内又分电磁式和电子式。在有变频器主回路最好不要安装漏电保护器。注电气设备一定要做好保护接地或者保护接零！！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1003310.html]]></link>
 <author><![CDATA[etdssdabb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2011 00:50:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器电路上的高频加漏电保护开关很难保证不跳。应该是加上空开、保留地线。如此即保证人员安全而开关不会误跳。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1003298.html]]></link>
 <author><![CDATA[w80859]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2011 00:20:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[除了变频器外，在开关电源上使用漏电保护器，也可能会跳闸。在开关电源的主回路中有一部分为滤波电路，L和N间串两个电容，中间点接到供电处接地。事实上你该点不接地的话，对地（或N）就会有110V的电压。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1003271.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2011 23:07:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏电保护器是利用三相的电流和为零的原理，机器出现跳闸证明，即有漏电的现象才会动作要不就是灵敏度过高了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1003248.html]]></link>
 <author><![CDATA[guihua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2011 20:51:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏电保护器是利用三相的电流和为零的原理，机器出现跳闸证明，即有漏电的现象才会动作要不就是灵敏度过高了。拆除地线会很危险的，万一有人碰到漏电的机器就会触电了。。。
纯属个人看法。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1003145.html]]></link>
 <author><![CDATA[zjcw0419]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2011 15:01:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在有变频器的电路中使用漏电保护器，可能需要选择专用的漏电保护器，普通的类型的用在这种场合不合适的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100583#1003133.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2011 14:51:59 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>