 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[各位老兄们一起交流经验吧。都说说自己最有心得的好方式呀。让我们共同进步，减少不必要的缺陷。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100266#1004366.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2011 07:02:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是否可以考虑在由自动状态切换到手动状态时所有动作均保原状，不在有下一动作，然后再进行手动复位或按下复位按钮动作自动由程序控制复位呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100266#1001633.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2011 00:25:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100266#1001580.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuliangdt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2011 15:35:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[急停经过plc断掉主电源，我们也这样做。。。如果plc问题。。。急停也起不到作用。。。。看大家的讨论很有益。。。学习了 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100266#1001552.html]]></link>
 <author><![CDATA[刻骨铭心]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2011 14:27:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 9楼说得有理，这一点确实容易疏忽，但又必须考虑]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100266#1001479.html]]></link>
 <author><![CDATA[detect]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2011 13:18:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[关于急停，我说一下应该注意的地方，我看见很多的都说要断电源，禁止输出了什么。当然不是说这个错，我的意思是你应该看看实际情况，尤其向压机等之类的，你必须保证急停时压机不会合拢。有些设备会在气压回路安装总电磁阀，你一个断总电，禁输出，这个阀关了，模具就会在自重下合拢。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100266#1001248.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2011 08:34:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[急停时，务必切断电源，最好硬件回路也要做，同时发一个给PLC]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100266#1001200.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenxiaoli20]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2011 07:28:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还是断电源好&nbsp;&nbsp;急停停电源]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100266#1001177.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqh2570815]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2011 06:52:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼detect于2011-03-27 13:21发表的&nbsp;&nbsp;:

急停：切断输出地同时，最好同时切断PLC输出COM端子的电源，防止输出点因故障无法断开而故障扩大
手自动：自动切换到手动使，建议1不要再继续循环执行，设备现场有时发现异常需要及时中断循环并手动进行复位，
&#160;&#160; 另外，手自动的切换建议不用旋钮 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100266#1001132.html]]></link>
 <author><![CDATA[beiye1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2011 05:30:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主吕工于2011-03-27 11:12发表的 PLC程序设计与外接开关之间的衔接关系 :
[size=6][size=4]各位工控朋友们大家好！不知道大家在平时工作当中设计设备电路与程序时将
［急停按钮｝，｛手动／自动｝切换旋钮，｛复位按钮｝，｛启动／停止按钮｝。[/size][/size]
我本人在设计时都是这样做的：｛急停按钮｝将程 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100266#1001128.html]]></link>
 <author><![CDATA[detect]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2011 05:21:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[急停最好要禁止全部输出,并能切断外围电路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100266#1001111.html]]></link>
 <author><![CDATA[plc781218790]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2011 04:48:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[急停必修断电源，但是通讯就断不了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100266#1001099.html]]></link>
 <author><![CDATA[songzuolei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2011 04:33:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼poorwer于2011-03-27 11:59发表的&nbsp;&nbsp;:
急停最好把外围的电源电路给断了，以防程序失灵起不到作用
[/quote]
是呀，急停最好独立于PLC控制系统之外。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100266#1001092.html]]></link>
 <author><![CDATA[wfb610]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2011 04:23:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[急停最好把外围的电源电路给断了，以防程序失灵起不到作用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-100266#1001075.html]]></link>
 <author><![CDATA[poorwer]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2011 03:59:13 +0000]]></pubdate>
</item>