fys1107
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1161 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2017-03-07
最后登录: 2019-11-05
查看fys1107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 33天前
图片:
图片:
我这个台达触摸屏 编写输入赫兹数 给PLC  VD110  但是 实际监控程序时候 PLC程序里显示NAN   我不知道问题出在哪里  请帮我看看 谢谢


fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1217 个
工控威望: 1350 点
下载积分: 7268 分
在线时间: 281(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2019-11-19
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 33天前
应该是VD110的数值类型有问题,你HMI上的VD110应该设定为双字,且为浮点类型的数值
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(fys1107)
    fys1107
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 1161 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2017-03-07
    最后登录: 2019-11-05
    查看fys1107的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 32天前
    是的  谢谢你了