• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 514 个
工控威望: 985 点
下载积分: 2116 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-03-20
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-06 13:30

1.这电路总功功率多大,每相电流多少?如果选择电线,按2KW计算,还是按3KW计算(请不要说为了安全起见,选3KW,)
2.本人分析是总功率3KW,每相通过的电流是2KW,因为任意一相的回路只有通过二条发热管。所而选择电线时可按2KW计算,这样算法不知正不正确,请高工解答。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(985263944) 好问题
    gaogaiga
    新会是全广东工资最低。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 817 个
    工控威望: 870 点
    下载积分: 8842 分
    在线时间: 777(小时)
    注册时间: 2008-02-21
    最后登录: 2023-10-29
    查看gaogaiga的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-01-06 13:37
    P=UI*根号3
    电流你已经测到是5A啦
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1381 个
    工控威望: 1483 点
    下载积分: 13215 分
    在线时间: 2176(小时)
    注册时间: 2008-03-19
    最后登录: 2024-04-19
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-01-06 13:43
    你这个电流不对的,如果串在每相电流表测得是2.5A,那么A和BC任一一相的电流不可能是5A。
    spc_cll
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 323 点
    下载积分: 923 分
    在线时间: 32(小时)
    注册时间: 2007-08-08
    最后登录: 2020-09-10
    查看spc_cll的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-01-06 14:04
    相位相差120度
    jetfondy
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 125 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 1804 分
    在线时间: 62(小时)
    注册时间: 2011-05-24
    最后登录: 2019-05-30
    查看jetfondy的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-01-06 14:11
    这个电路,就是典型的三角形接法。
    负载的三角形接法,各电量的关系有如下公式换算:
    线电流=根号3倍相电流; 线电压=相电压=380V      功率P=线电压U*线电流*根号3     楼主可以根据这些公式去计算。选线不是按照负载的功率大小计算,而应按照流过导线的电流计算。
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1055 个
    工控威望: 4898 点
    下载积分: 7346 分
    在线时间: 2552(小时)
    注册时间: 2010-06-24
    最后登录: 2024-04-19
    查看znz43的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-01-06 14:40
    先得分清相电流与线电流的关系。图中几个数值有矛盾,如果电热管功率是1000瓦,额定工作电压也是380V,那么这三根电热管三角形接入380V三相电,每根电热管中的电流(相电流)是1000/380=2.63A。ABC三根线上的电流是线电流,对于三相平衡的负载,线电流为相电流的1.73倍,即2.63*1.73=4.56A。
    此电路总功率就是3干瓦,对于对称平衡的三相电路,星一三角的等效转换就很间单,可直接转换成三根接成星形的每根功率1干瓦,旦要注意此时电热管的额定电压是220V,总功率不变3干瓦,每相电流=1000/220=4.55A,星形接法线电流等于相电流。
    出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    hills123
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 168 个
    工控威望: 328 点
    下载积分: 4809 分
    在线时间: 138(小时)
    注册时间: 2011-07-17
    最后登录: 2022-08-27
    查看hills123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-01-06 15:19
    5楼正解
    zhujiyuan
    坚持不懈,今生无悔
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 622 点
    下载积分: 13768 分
    在线时间: 382(小时)
    注册时间: 2011-06-02
    最后登录: 2023-08-09
    查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-01-06 15:22
    总功率=1000X3   线径按1K瓦=1mm平方线 单项电流=功率/220V  三相电流=总功率/根号3x380  
    本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
    李想
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 529 个
    工控威望: 748 点
    下载积分: 5006 分
    在线时间: 99(小时)
    注册时间: 2011-09-12
    最后登录: 2024-04-18
    查看李想的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-01-06 20:47
    5楼说得很清楚,要不自己卡一下电流不是很好
    wangfuwang
    下岗农民
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 514 个
    工控威望: 985 点
    下载积分: 2116 分
    在线时间: 228(小时)
    注册时间: 2007-09-06
    最后登录: 2024-03-20
    查看wangfuwang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-01-06 21:14
    谢谢那么多热心人,祝你们买彩票中个50000000
    参天小树
    He  who doesn't
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 949 分
    在线时间: 56(小时)
    注册时间: 2011-09-26
    最后登录: 2024-02-26
    查看参天小树的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-01-06 22:04
    相电流乘以根号3就得出线电流了
    yuzhilunxz
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 5458 分
    在线时间: 124(小时)
    注册时间: 2011-05-15
    最后登录: 2024-04-18
    查看yuzhilunxz的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-01-06 22:10
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go