youwei15
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看youwei15的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-14 07:36
各位大哥,我做了个西门子s7-200小程序有问题请教,当开关接通后1#-----4#电磁阀之间分别间隔一定时间动作,这是一个循环然后间隔一段时间后在执行一次1#-----4#电磁阀的循环,不停的循环。我的程序为何只执行一次啊,用啥指令能实现程序循环呢。谢谢请给详细说说啊,我都愁死了!
[ 此贴被youwei15在2008-07-14 07:42重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6740 个
工控威望: 37095 点
下载积分: 9154 分
在线时间: 9402(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-14 09:02
用JMP配合Label指令。

具體的自己可以好好想一想,這個問題您恐怕已經問遍中國工控網,中華工控網等知名網站了。

以上!
youwei15
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看youwei15的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-14 10:41
谢谢啊!我的怎么在仿真器软件里调试总是出错啊?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6740 个
工控威望: 37095 点
下载积分: 9154 分
在线时间: 9402(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-14 11:15
200并未有官方的仿真软体,请您使用实际PLC做调试!
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 439 个
工控威望: 673 点
下载积分: 356 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-05-11
查看hsl200的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-26 10:58
如果你的程序就是这个功能的话 你还不如用logo 便宜
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
pklon2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6389 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2023-12-11
查看pklon2000的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-12 10:02
现在我在学三菱的,没有装西门子的软件。这个问题,我做过。我的做法是这样的,通第一个阀的之前(程序位置),我置一个位(M0.0),表示我要通第一个阀了,第二个通的时候,就把(M0.0)复位,再置位M0.1,表示现在通第二个,以此类推。第四个通了之后。经过你规定的时间之后,关断第四个阀,置位M0.0,这样程序就回头了。这个做法比较繁琐。希望你参考之后继续修正。
jingshui127
要么好好活着,要么赶快去死……
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 178 点
下载积分: 711 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2007-07-20
最后登录: 2021-08-23
查看jingshui127的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-10 15:08
用个子程序就OK了,然后有条件调用就行了
luanzh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1008 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2007-12-12
最后登录: 2021-02-24
查看luanzh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-01-04 15:57
cvlsam 看来是逛过不少论坛了。佩服
张玉文
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 132 点
下载积分: 490 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2010-02-06
最后登录: 2021-04-21
查看张玉文的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-02-07 00:26
你的问题我做过!有几种方法做!可以发给你!