楼主  发表于: 2008-02-13 16:18
我现在有2台三菱的fx2n 128点的plc和485DB模块,请问2台plc相互通讯时,应该怎么写2台plc的程序?
konev
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看konev的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-14 09:16
最简单的方法:用N:N通信方式,不用写程序,只需要设定几个特殊软元件就可以了。最大可以做到每站64位,8字的通信量。具体设定方法,可以参考FX编程手册通信篇
[ 此贴被konev在2008-02-14 09:25重新编辑 ]