wuji001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2009-12-18
最后登录: 2023-06-06
查看wuji001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-22 11:24
请教大侠 380V 180KW电机 自耦减压 空载启动 启动电流大概有多大? 启动一次 大概相当于空载转多长时间,其实我就想问下 
设备处故障的时候 是把电机空转几分钟省电 还是 关电机  等故障排除再开省电呢 ? 空转多少时间 大概相当于一次启动的的电量。
变压器的抽头 时60%的。
先谢谢各位了
fff936100286
努力学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2011-03-05
最后登录: 2017-01-31
查看fff936100286的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-04 16:51
起动时虽然电流大但时间极短,180KW起动时间约80秒,算你7培的起动电流,能耗损多少电?除非几分钟能排除故障,否则停机是最经济安全的。