各位叔伯阿姨大妈大婶,论坛的各位大侠!小弟请教了:
一台300W的三相电机,380V供电。
本人选择热保护继电器的时候用(300/380*1.732)*1.1=0.5A,采用整定电流为0.5A的热保护继电器。选用型号如下图
如图中倒数第二行,0.4--0.6A的热保护继电器,大家看可行吗?如果有问题,请大家告知计算方法,选型方法。感谢了!!!
给我一根杠杆,一个支点
分享
客居他乡
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
363 个
工控威望:
456 点
下载积分:
1117 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2023-03-28
查看客居他乡的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-21 21:04
全看
|
小
中
大
我认为应选0.43-0.63A整定到0.5A,只有这样才能保护电机。