各位叔伯阿姨大妈大婶,论坛的各位大侠!小弟请教了:

一台300W的三相电机,380V供电。

本人选择热保护继电器的时候用(300/380*1.732)*1.1=0.5A,采用整定电流为0.5A的热保护继电器。选用型号如下图



如图中倒数第二行,0.4--0.6A的热保护继电器,大家看可行吗?如果有问题,请大家告知计算方法,选型方法。感谢了!!!
给我一根杠杆,一个支点
客居他乡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2023-03-28
查看客居他乡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-21 21:04
我认为应选0.43-0.63A整定到0.5A,只有这样才能保护电机。