zy81567625
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 107 点
下载积分: 621 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2011-03-12
最后登录: 2023-03-06
查看zy81567625的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-13 20:49
图片:
下面是原理图,用的空开是63A西门子的,然后电机的额定电流时3.7A,前面两个电机是PLC控制,变频器控制行走电机,现在的故障就是空开跳闸,电机都是好的,麻烦高手帮我分析下可能出现问题的原因。。。谢谢了!!!
    线路已经查了,都没问题,每个接触器也都量了都是好的,现在就是找不到毛病到底在哪,别人说是中间继电器的响应时间跟接触器以及PLC有点冲突,导致的,我就不知道是不是这个原因。。。还有一个现象就是M2电机工作的时候三厢电流两厢是2.5A,另外一个是1.5A,但是线路都没毛病,出现这样的现象正常么?
   各位大师 能给些建议不??
[ 此帖被zy81567625在2011-03-13 21:52重新编辑 ]
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-01-01
最后登录: 2024-05-01
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-14 15:59
楼主:
     分几步!《前提是楼主线检查好的!!!!坦克链线无破损》
           第一、如果是送电就跳!查1、变压器杂间短路、对地短路。2、变频器输入三相间短路,内部对地短路        
           第二、启动电机M1 M2 跳电!楼主已查过线(没问题)!直接查电机M2的三相电阻平衡?如果都没问题查钳工减速箱
           第三、如果启动电机M3跳电!主查电机M3 对地 三相平衡 都是OK的实在没辙(就脱开电机运转,查钳工减速箱)
           第四、“别人说是中间继电器的响应时间跟接触器以及PLC有点冲突”》楼主的设备应该吊车之类的设备,电机M1\M2应该是同时运行的!解决办法:把电机M1\M2中间继电器和接触器合并成一套动作《加大接触器的载容量》  就解决了响应时间《以我看不是这问题、不然楼主的电流是怎么测的!!哈哈??
楼主留言:
送电后用了5,6个小时跳的,
[ 此帖被jiangzhuang在2011-03-14 17:53重新编辑 ]
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-01-01
最后登录: 2024-05-01
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-14 16:03
在唠叨一句!!!查查电机对地!!摇表测的时候盘盘电机转子!!有的转子扫堂擦定子线圈   一圈也就那么个位置
楼主留言:
谢谢了。。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-01-01
最后登录: 2024-05-01
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-19 20:48
反转死区时间:正转过后不能马上切换到反转!必须等待一定的时间后在反转!!不然会产生正转和反转的冲击电流
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-01-01
最后登录: 2024-05-01
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-19 20:48
楼主:还没解决好吗?