zy81567625
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 107 点
下载积分: 621 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2011-03-12
最后登录: 2023-03-06
查看zy81567625的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-13 20:49
图片:
下面是原理图,用的空开是63A西门子的,然后电机的额定电流时3.7A,前面两个电机是PLC控制,变频器控制行走电机,现在的故障就是空开跳闸,电机都是好的,麻烦高手帮我分析下可能出现问题的原因。。。谢谢了!!!
    线路已经查了,都没问题,每个接触器也都量了都是好的,现在就是找不到毛病到底在哪,别人说是中间继电器的响应时间跟接触器以及PLC有点冲突,导致的,我就不知道是不是这个原因。。。还有一个现象就是M2电机工作的时候三厢电流两厢是2.5A,另外一个是1.5A,但是线路都没毛病,出现这样的现象正常么?
   各位大师 能给些建议不??
[ 此帖被zy81567625在2011-03-13 21:52重新编辑 ]
zhgjxccbt
学习是永恒的主题,奋斗是终生的信念!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 585 点
下载积分: 660 分
在线时间: 218(小时)
注册时间: 2009-09-15
最后登录: 2024-06-08
查看zhgjxccbt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-14 19:14
电流不均!通电检查接触器输出电压是否均匀正常,要不就直接更换电机。
楼主留言:
输出电压都正常,而且电机也是更换过的新电机。。