Proface人机两个连三菱FX3U  PLC,一个用编程口和Proface人机通讯,另一个用485BD通讯,本来使用很正常,通讯没问题,今天去改程序,加了一段和计数器有关的C235传送计总长的程序,计米轮一动,485的屏就会黑一下屏(应该是通讯问题),编程口的屏通讯不上。后面我把程序删除,在传输进去,还是通讯不上(编程口),电脑和PLC能正常通讯,试了几次发现电脑和PLC无法断开通讯,我的电脑编程软件都关闭了,拔插编程电缆,里面D8062就会报错,然后再连就不行了,不知道大家遇到过这种情况没有?三菱公司就解释不清楚!附件为添加的程序段
附件: 计总长精典程序.rar (11 K) 下载次数:140
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9653 个
工控威望: 8538 点
下载积分: 16682 分
在线时间: 5318(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-10-31
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-09 09:35
Proface人机与FX3U不是太兼容,最近遇到过其他情况。换三菱人机就正常了。