我想找一个互感器  初级电流为400-500  三相的 应该怎么选呢 推荐一下
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 17960 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2023-10-16
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-07 23:25
应该选600:5或者600:1的
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 17960 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2023-10-16
查看suuy79的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-08 23:07
为什么500A的电流要选用600的互感器呢?
1、考虑互感器的一二次电流在全量程范围内并非线型
2、长时间的满量程冲击会影响电流显示表的精度,且容易损坏电流表和互感器