zjd2002
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zjd2002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-05 14:11
我用三菱FX3U控制松下A5伺服,运行一会伺服就显示少一两脉冲,过一会又多一两个的。这种情况正常吗?有遇见同样的情况的嘛?
养家糊口
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 245 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2010-09-06
最后登录: 2018-05-08
查看养家糊口的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-31 14:24
发脉冲是一般不会有什么问题,个人认为是干扰的问题,把供应商的客服人员叫来解决,都无法根治。对于松下伺服来说是它的硬伤,所以写程序时特别要考虑这个问题。
楼主留言:
你用松下的也碰到过这个问题吗?