胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-03 13:55
工厂增加设备,5台主要设备的总共率有420KW,其他七七八八的东西加起来可能也有40KW,不知道要用多大的线比较实惠。请师傅们给点经验。前提一定要安全,设备有时候运行起来就个把星期不停机的。谢谢了。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-09-21
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-03 14:31
估算大概800A左右的电流,电缆选375-500。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(dl2006)
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61261 分
    在线时间: 2664(小时)
    注册时间: 2007-03-26
    最后登录: 2024-09-21
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-03-09 10:46
    小线的时候可以按1个平方5个电流计,因为集肤效应的影响,超过一定大小就要按2计算了。
    签名无效了,麻雀不见了!