工厂增加设备,5台主要设备的总共率有420KW,其他七七八八的东西加起来可能也有40KW,不知道要用多大的线比较实惠。请师傅们给点经验。前提一定要安全,设备有时候运行起来就个把星期不停机的。谢谢了。
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-08 18:21
首先谢谢各位的热心回答了!!!我们的设备是和注塑机的前面那一级,挤出机,最大的一台机就有180千瓦,最小的也有50千瓦,电动机占了设备一半的功率,是直流电机,有的是交流电机,其他的就是加热器,一个加热器就是6个千瓦,多的一台机加热器就有10多个,少的也有6-7个,七七八八全部算下来总功率是450KW,还不算空调,照明,和一些排风机一些小设备.我现在也琢磨着用120mm的线双线并排走.线的距离大概100米左右.
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-30 18:24
谢谢师傅的热心回答了,方案已经确定下来了,就用120的线2条架空铺设,安全载流在800A左右。我想应该没有问题。