liufuyejin
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 116 个
工控威望: 298 点
下载积分: 767 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2007-09-15
最后登录: 2012-10-15
查看liufuyejin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-02 21:11
我用一台FX3U PLC控制松下伺报,刚开始只用几百步来程序来调试定位很精确,但是我把程序写完后,步数多了,有6~~7千步,这时定位就不准了,每个来回都不同,请问各路高人,有什么方法来解决这个问题???/
                 谢谢!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1603 个
工控威望: 1921 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 436(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-04-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-07 18:06
最好的方法就是与定位无关联的外控使用另外的PLC来控制,用来定位的程序就是需要简短,或者使用SFC程序,可以大大缩短扫描时间的,我的7000多步,qPLC,扫描周期在5MS以下
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420