楼主  发表于: 2011-02-28 19:23
一台成型机用4根加热管(加热管的电压是220v的)并联加热,用温控器加固态继电器控制温度,当某一根断了之后,用什么低成本的方法检测并产生报警?
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-02 08:29
选用合适的指针式交流电流表,四个发热圈共用一只表就可以了,在表面上,分别以一只,二只,三只,四只发热管工作时电流值指示,贴个红色标签,成本低,简单直观,一目了然........