楼主  发表于: 2011-02-28 19:23
一台成型机用4根加热管(加热管的电压是220v的)并联加热,用温控器加固态继电器控制温度,当某一根断了之后,用什么低成本的方法检测并产生报警?
qwerty318
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 252 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4454 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2010-09-03
最后登录: 2023-08-11
查看qwerty318的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-28 22:42
加装一个电流继电器,整定好电流,少了电流就报警,报警电源接在固继后