一台成型机用4根加热管(加热管的电压是220v的)并联加热,用温控器加固态继电器控制温度,当某一根断了之后,用什么低成本的方法检测并产生报警?
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1229 个
工控威望: 3549 点
下载积分: 856 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-03-22
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-11 10:08
方案一:楼主在每个加热管两端引出一组线(连接可靠),每组线接一个继电器,然后在温度控制器的输出端同样也接个继电器。如果温控器继电器吸和,加热管继电器断开,那么就说名断线。
方案二:同样是楼主在每个加热管两端引出一组线(连接可靠),每组线接一个继电器,如果说4个继电器状态不一样那么就说明有问题
方案三:电流监控
方案四:功率表监控