一台成型机用4根加热管(加热管的电压是220v的)并联加热,用温控器加固态继电器控制温度,当某一根断了之后,用什么低成本的方法检测并产生报警?
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-28 19:35
每一条上面加装一个上下限范围的电流表,如果那一根损害,就没有电流,然后驱动报警器报警,这样也许是最经济的办法了.
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-28 22:35
楼主,我上面讲的那个加电流表的方法行不通,电流继电器估计也不可以,因为如果温度到了温控器就会关断输出,岂不是没坏也报警了。

建议安装普通的指针式电流表,如果其中有一条断了,相应的电流表就不会有指示了,虽然没有声音报警,但是可以很直观的发现是哪一条加热管有问题。