百度
苏州硫化机 油压机维修
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1450 分
在线时间: 370(小时)
注册时间: 2007-11-30
最后登录: 2024-05-16
查看百度的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-18 21:52

 [b]有一台设备三相马达2.2KW,接触器前面有3保险,是老式的陶瓷保险座。经常保险座炸掉,保险也会烧掉.换上新的就可以使用。过不了几天就又爆了。马达没有问题,线路也是好的。大家帮我分析一下。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 549 点
下载积分: 2576 分
在线时间: 605(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-05-07
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-19 13:20
保险那么容易烧掉,那么第一查电机绝缘,二查接触器触点是否氧化严重,瞬间缺相电流也会很大的。只此2点,另外环境可以更换为DZ47-3*10A的自动空气开关的。