wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2025-06-03
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-17 13:51
用的是36V交流变直流  整流桥一连击穿了好几个怎么办
先换上去用了半天就坏了
换了一个也只能用半天怎么办呢?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3348 个
工控威望: 3199 点
下载积分: 70698 分
在线时间: 1609(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2025-08-29
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-17 16:38
以前使用正常吗?如果是这是负载存在断路性故障,如果是新增加的内容则是整流桥参数选择过小,选择时不但需要考虑电源侧电压,还需要考虑负载侧(感性)的浪诵电压值,可以在负载侧加装压敏器件或者R C电路。同时计算一下负载的工作电流。一般选择负载工作额定电流的2~3倍为宜。