杨欣
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看杨欣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-17 11:26
请问各位大侠,我在用模拟量来控制变频器速度 ,就是在运行过程中可以更改速度吗,在程序中改变数字量的值,有什么值得注意的问题吗,谢谢指教
liu19916
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1325 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2010-07-28
最后登录: 2024-04-30
查看liu19916的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-23 19:36
修改输出模拟量的大小就可以改变变频器的频率,
一般设置会跟频率的物理量不同,
只要相应在PLC做下对应的比例变换程序就可以了。
如0-10Mmin对应转换为DC0-10V或0-20mA,
还需知道模拟量输出模块的转换数字量