楼主  发表于: 2011-02-16 10:25
各位大侠,最近我有个工程,需要实现变频器多段速的问题,要求在触摸屏运行速度可以修改,同时在机器启动和停止时需要降速,并设定启动和停止的圈数,因是绕线机,要求较高,我选用的是FX1N--1DA的模拟量扩展板,请问我在控制这三段速时是用多段速控制,还是用修改数字量来分别改变速度,哪个效果稳定呢,谢谢指点
xubaolin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-28
最后登录: 2022-11-15
查看xubaolin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-16 11:22
用数字量加模拟控制板还是比较稳定