用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
掌握
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
触摸屏技术论坛
hakkov708cd 型号,电脑无法上传程序
上一主题
下一主题
shuiliu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看shuiliu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-02-14 13:02
全看
|
小
中
大
请问是什么问题?我电脑和rs422线应该没问题,因为我在其他触摸屏(相同型号),没有这个问题
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6798 个
工控威望:
38402 点
下载积分:
9013 分
在线时间: 9646(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2025-05-03
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-02-14 20:39
全看
|
小
中
大
1、Hakko与PC的通讯线是RS232线,而非RS422
2、当触摸屏中启用调制解调器,那么请通过调制解调器链接或者禁用调制解调器。
3、PC的RS232端口存在问题
4、触摸屏的MJ1口存在问题。
对于1来说,请检查你的通讯线。
对于2来说,在触摸屏的通讯设置中禁用
对于3来说,换台PC
对于 4来说,使用触摸屏的检测功能检查触摸屏的端口。
Good Luck
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
触摸屏技术论坛
hakkov708cd 型号,电脑无法上传程序
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问