ydg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 289 点
下载积分: 757 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2007-06-30
最后登录: 2016-01-18
查看ydg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-12 20:07
我现在用一个人机几十个页面设定需要3000个不同的数据,但人机对应的1000以内的数据可以设定,但D1000以后就不能直接设定.请问各位怎么设定之后才行.用传运的方式我会,但我想直接人机与PLC对应设定.
huangyue
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11573 分
在线时间: 353(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-04-11
查看huangyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-13 14:52
可以用FX3U的PLC 试试看
huangyue
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11573 分
在线时间: 353(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-04-11
查看huangyue的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-13 14:57
对呀用Q系列的PLC.可以查看对应型号的PLC编程手册就知道D****能用了